山東正瑞電子有限公司研發的ZRBG1000衛星主時鐘采用表面貼裝技術生產,以高速芯片進行控制,具有精度高、穩定性好、功能強、無積累誤差,不受地域、氣候等環境條件限制、性價比高和操作方便等特點,適合無人值守。廣泛應用于電力系統、網絡同步、通訊、交通管理及國防等需要對時、記時、守時等領域。
小編現就GPS衛星時鐘天線安裝、日常維護做下總結。
1、 安裝環境
(1)遠離高溫的熱源和環境;避免陽光直接照射。
(2)注意防水, 有水接觸到設備時, 立即斷電。
(3)避免在過于潮濕的環境使用, 請在參考的適用濕度范圍(-25℃ ~+80 ℃)內使用。
(4)避免在過熱或過冷環境使用, 請在參考的適用溫度范圍(85 RH 以下) 內使用。
2、在進行GPS衛星時鐘天線安裝時所要注意的安全事項。
(1)人身安全,規范操作,高空作業注意事項,雷雨天氣禁止操作,嚴禁帶電操作。
(2)設備安全,對需要接地設備進行接地,采取正確的防靜電措施。
(3)不得私自拆機. 拆機需專業人員操作。
(4)本機應水平安裝,避免安裝在會劇烈震動的場所,勿將其它設備放于本機上。
2、安裝GPS衛星時鐘天線的組件及安裝工具。
(1)GPS衛星時鐘天線組件分為:GPS天線、避雷器和天線支架。
(2)常用的安裝工具:螺絲刀、斜口鉗、美工刀、扳手、截線鉗、鐵錘、沖擊鉆、絕緣膠帶等。
3、GPS衛星時鐘天線安裝步驟。
(1)安裝天線支架。
(2)敷設天線饋線,敷設順序從樓頂天線頭處敷設到室內。
(3)安裝避雷器,連接GPS衛星時鐘主機。
4、GPS衛星時鐘天線安裝注意事項。
(1)天線電纜長度是根據天線增益嚴格設計,不得剪斷、延長、縮短或加裝接頭,否則將嚴重影響接收效果甚至收不到信號。
(2)GPS衛星時鐘避雷器的“輸入”端連接天線側,“輸出”端連接設備側,注意不要弄反。在雷雨季節到來之前必須仔細檢查避雷接地系統是否良好。
(3)GPS衛星時鐘天線應在避雷針45度下傾角保護范圍內安裝(如果在多雷區域,GPS天線應安裝在避雷針頂點下傾角30度范圍內。)
(4)在所有GPS衛星時鐘天線饋線彎曲的地方,彎曲半徑要大于饋線直徑的20倍。
(5)為把電涌放電電流引起的殘壓減到zui低,連到接地網的接線必須要盡量短(少于50厘米),橫截面積要盡量大(4mm2以上)。
(6)確保天線安裝位置周圍不存在遮擋物,安裝位置的天空要視野開闊,無高大建筑物阻擋,距離樓頂小型附屬建筑盡量遠;安裝平面的可使用面積盡量大,天線豎直向上視角大于90°。